Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство
Помогите по нормативным документам.

тема закрыта

Знакомства | вход | зарегистрироваться | поиск | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион

Помогите по нормативным документам.

Pavel_A
P.M.
24-11-2011 10:45 Pavel_A
Всем привет. Идёт судебный спор о прокладке водопровода. Подскажите пожалуйста документы, где прописаны минимальные расстояния от фундамента здания и от забора до водопроводной линии.
В снипе СНиП II-89-80 (на него ссылается пункт 8.50 снипа 2,04,02-84), а также в СНиПе 2.07.01-89 есть таблица с минимальными расстояниями от магестралей до различных объектов. В этой таблице указано, что до фундаментов зданий и сооружений - 5м, до фундаментов ограждений предприятий (?) - 3м.
Говорят (судебный эксперт), что можно уменьшать эти расстояния, если прокладывать водопровод в футляре и принять меры к укреплению грунта, что бы дом не обвалился во время проведения работ. Никаких нормативных документов не приводится.
Ткните, пожалуйста, носом в документ, где можно посмотреть эти расстояния.
makarkharp
P.M.
24-11-2011 13:59 makarkharp
Originally posted by Pavel_A:

если прокладывать водопровод в футляре и принять меры к укреплению грунта, что бы дом не обвалился во время проведения работ. Никаких нормативных документов не приводится.


при подземной прокладке растояния больше наоборот.
чей дом?
чей водопровод?
эксперт подпишется под тем что он ляпнул?
Pavel_A
P.M.
24-11-2011 14:40 Pavel_A
Дом тёщин, проектируемый водопровод соседкин. Прямо под окнами тёщиного дома проходит дорожка (шириной 2 метра), которая находится в долевой собственности тёщи и соседки. Цель - определить невозможность прокладки водопровода по этой дорожке.
Эксперт - ТП. Она посмотрела снип 2.07.01-89, увидила в таблице 5 метров, потом с другой страницы прочитала, что расстояние между КОММУНИКАЦИЯМИ (между 2-х труб) в сельской местности можно принимать 0,5м (причём здесь это она не объяснила) и сказала, что можно в 0,5 метрах от дома прокладывать, ибо какая разница между фундаментом и трубой. Главное надо грунт укрепить, что бы дом не рухнул при проведении работ.
Originally posted by makarkharp:

эксперт подпишется под тем что он ляпнул?


Она расписалась что "клянётся говорить правду" и сказала, что имеется возможность в прокладки водопровода по данному месту с применением дополнительных инженерных изысканий (сделать поддерживающую стену).
Сегодня попробую взять дело на ознакомление, что бы посмотреть, что именно там написано.

Хочу подать ходатайство, на отклонение данного заключения и привлекать нового эксперта. Но сначала нужно самому убедиться (30 тыр за экспертизу не лишние).

makarkharp
P.M.
24-11-2011 15:01 makarkharp
а нельзя надземно кинуть что ли?
Pavel_A
P.M.
24-11-2011 18:55 Pavel_A
Тут дело политическое. Нельзя.

makarkharp
P.M.
25-11-2011 10:09 makarkharp
соседка залупилась изза дорожки?
Pavel_A
P.M.
25-11-2011 10:29 Pavel_A
Там всё сложно.Дом на троих. В 82-м году проводили водопровод. Две соседки сделали себе общий ввод, тёща сделала отдельный ввод. (Одна из этих двух соседок падла последняя). Ну так вот, разругались эти соседки в 2007 году, и та, которая падла, отключила воду другой.
Теперь стоит вопрос о подведении водопровода к обезвоженной соседке. У неё нет выхода на улицу, кроме этой тропинки, соответственно других возможностей провести водопровод нет (не считая сервитута).
По-нормальному, тёща могла бы ей подключить водопровод от своего ввода или особо не напрягаться по-поводу тропинки, но тут политика . Падла много срала и срёт тёще. В общем что-бы восторжествовала справедливость, водопровод должен быть либо восстановлен, либо проведён по участку падлы (по сервитуту). В общем дело принципа, ибо суд уже присудил теще выплатить 30 тыр за соседский водопровод (хотя, если судить по справедливости - это полный бред) и ещё есть перспектива раскопри дорожки, со всеми вытекающими последствиями.
Pavel_A
P.M.
25-11-2011 12:57 Pavel_A
Там всё сложно0.Дом на троих. В 82-м году проводили водопровод. Две соседки сделали себе общий ввод, тёща сделала отдельный ввод. (Одна из этих двух соседок падла последняя). Ну так вот, разругались эти соседки в 2007 году, и та, которая падла, отключила воду другой.
Теперь стоит вопрос о подведении водопровода к обезвоженной соседке. У неё нет выхода на улицу, кроме этой тропинки, соответственно других возможностей провести водопровод нет (не считая сервитута).
По-нормальному, тёща могла бы ей подключить водопровод от своего ввода или особо не напрягаться по-поводу тропинки, но тут политика . Падла много срала и срёт тёще. В общем что-бы восторжествовала справедливость, водопровод должен быть либо восстановлен, либо проведён по участку падлы (по сервитуту). В общем дело принципа, ибо суд уже присудил теще выплатить 30 тыр за соседский водопровод (хотя, если судить по справедливости - это полный бред) и ещё есть перспектива раскопри дорожки, со всеми вытекающими последствиями.
ycb1
P.M.
5-12-2011 00:46 ycb1
5м это магистральный водовод... водопровод к дому частному вроде 2м.. .
Spider-911
P.M.
5-12-2011 07:27 Spider-911
Градостроительство.
Планировка и застройка
городских и сельских поселений
СНиП 2.07.01-89*

7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл.14.* (от водопровода до фундамента не <5м.)
<... >
Указанные в табл.14<... > расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

Т.е. должен быть выполнен проект с расчётами и обоснованием, при выполнении проекта должно учитываться не только типы грунта, конструкции фундамента и удельная нагрузка, но и следующие условия (вероятнее всего трубопровод будет из полимерных материалов)


Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов.
Нормы проектирования
ВСН 61-89

4.3.11. В стесненных условиях расстояние в плане от водопровода и канализации
до обреза фундаментов здания допускается принимать 1,5 м при условии выполнения
водопровода из стальных, а канализации - из чугунных напорных труб, прокладываемых
в защитном футляре на отметке, превышающей отметку подошвы фундамента на 0,5 м.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(Общие требования)
СП 40-102-2000

5.4.5 Минимальное заглубление водопровода до верха трубопровода согласно должно превышать глубину промерзания грунта для данной местности не менее чем на 0,5 м. Уменьшать глубину заложения трубопровода допускается только при применении тепловой изоляции, конструкция которой не поглощает влагу.
5.4.6 Минимальное заглубление водопровода из условий прочности при отсутствии транспортных нагрузок (кроме поливочного водопровода) должно быть не менее 1,0 м.

Вывод: можно уменьшить расстояние от трубопровода до фундамента с 5м. до 1,5 м. (но не меньше) с выполнением расчетов и указанием "соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности".

Pavel_A
P.M.
5-12-2011 15:11 Pavel_A
Originally posted by Spider-911:

Вывод: можно уменьшить расстояние от трубопровода до фундамента с 5м. до 1,5 м. (но не меньше) с выполнением расчетов и указанием "соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности".


Спасибо.
А что означает эта фраза?
в защитном футляре на отметке, превышающей отметку подошвы фундамента на 0,5 м.
Это 0,5м глубже фундамента или выше?
Леонид Ильич
P.M.
5-12-2011 17:37 Леонид Ильич
ниже точки замерзания.
Spider-911
P.M.
6-12-2011 02:32 Spider-911
Originally posted by Pavel_A:

Это 0,5м глубже фундамента или выше?

это означает, что трубопровод (дно траншеи под него) должен быль выше самой нижней точки фундамента на 0,5м.

Pavel_A
P.M.
6-12-2011 06:51 Pavel_A
Originally posted by Spider-911:

это означает, что трубопровод (дно траншеи под него) должен быль выше самой нижней точки фундамента на 0,5м.


т.е. если фундамент мелкозаглубленный (предположим он на глубину 0,5м), то водопровод уже подземным способом не проложить?
Spider-911
P.M.
7-12-2011 04:34 Spider-911
Originally posted by Pavel_A:

т.е. если фундамент мелкозаглубленный (предположим он на глубину 0,5м), то водопровод уже подземным способом не проложить?


Легко. Но на расстоянии не менее 5 м. от фундамента.

>
Guns.ru Talks
Домашнее хозяйство