Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента???
AndreyKo
 
начинающий строитель)))
 
Уфа
Регистрация: 26.08.2010
Сообщений: 89

Всем привет!

Собираюсь прокладывать канализацию в доме (8х8, фундамент ленточный, заглублен на 0,6м).
Траншея внутри дома пройдет вдоль фундамента (см. эскиз).
Затруднения вызывают 2 вопроса:
1) на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прорыть траншею???
2) в СНиП на канализацию указано, что глубина заложения канализационной трубы должна составлять глубина промерзания-0,3м, что для нашего региона 1,8-0,3=1,5м, но все равно глубоко. Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр???

Ваше мнение?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
план ввода водопровода и канализации 19.10.2011.dwg (81.1 Кб, 4728 просмотров)

Просмотров: 14379
 
Непрочитано 19.10.2011, 10:51
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр???
Можно. По крайней мере, в решениях по устройству мелкозаглубленных фундаментов с утеплением для коммуникаций указывается именно такой вариант. Только утепляется, так сказать, не сама труба, а грунт под ней. Т.е. на приличное расстояние влево/вправо от трубы утеплитель заводится.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 12:16
#3
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


А чем плох вариант утепления самой трубы? Вроде и бюджетно и технологично...И по сути источником тепла являются сами стоки, по-этому чем ближе к теплоизоляция к источнику, тем будет лучше.

Кто чего скажет по поводу минимального расстояния???
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 12:35
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
И по сути источником тепла являются сами стоки
Стоки пробежались по трубе - и плюхнулись в септик. Все, до следующего спуска в канализацию источника тепла нет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 13:04
#5
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Оченна смешно! Но а все же, чем плоха кольцевая изоляция трубы?
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2011, 13:11
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Оченна смешно! Но а все же, чем плоха кольцевая изоляция трубы?
Ну я как бы серьезно. Источником тепла пробегающие по трубе какашки служить не могут. Надо использовать геотермальное тепло.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 07:08
#7
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Неужели нет рзницы на каком расстоянии от фундамента рыть траншеи?
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 08:13
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Мде, "траншея", "фундамент".
Хорошие люди роют так, чтобы линия, проведенная под углом величиной, равной углу внутреннего трения, афаик, грунта, от низа фундамента не попала в контур выемки, образующейся при проведении земработ.
Короче, выпуск каналии - сразу на запад от начала "траншеи", пусть на метр от земли, но только на сколько возможно - короче, и в колодец, откуда уходить на нормативную глубину, а лушче на промерзание.
Утепления - это всё от лукавого.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 08:34
#9
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89




А можно без распальцовок? И по возможности, поток сознания оформить в общепонятные фразы...
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 08:38
#10
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Какое слово вам не понятно?
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 08:50
#11
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
...линия, проведенная под углом величиной, равной углу внутреннего трения, афаик, грунта, от низа фундамента не попала в контур выемки, образующейся при проведении земработ
линия - откуда и куда проведенная? под углом равным величине угла внутр. трения надо полагать угол наклона трубопровода: 2-3 см/м, затем полная темень...

Да, и про какой запад идет речь? можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания...????
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 08:56
#12
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Мде.
Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
затем полная темень
У вас и до этого - полная темень. Идите вы в интернеты, а лучше в библиотеку.
Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Да, и про какой запад идет речь?
Хорошо. Налево. Так яснее, наверное.
Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
можно на метр, но как можно короче и в колодец, а от туда на глубину промерзания...?
Именно.
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 09:21
#13
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Уважаемый, Вам годочков сколко? Судя по ответам не много...или заигрались.
Посылать куда-то незнакомого Вам человека по меньшей мере не вежливо и выглядит глупо.
Если я нарисовал колодец на "севере", то значит он может быть только на севере. Я н6е спрашивал о том где мне расположить колодец.
Про уход на глубину промерзания внутри колодца - это очень хороший совет!

А в целом, если нечего сказать, то лучше промолчать. Но если есть, что сказать, то лучше это говорить так, чтобы было понятно окружающим. Старайтесь уважать себя и собеседника.
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2011, 22:38
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Давайте посмотрим правде в глаза.
Какашки и стоки это разные вещи.
Стоки могут быть источником тепла.

Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ?
Это я не понимаю.
Да, наверняка напридумывали кучу типовых решений и т.п. Может где-то и дешевле сделать теплоизоляцию и выше границы промерзания. Но это дешевле инженеру, а не автору темы. Автор такого в глаза не видел и спроектировать не сможет наверное...
Тут уже не экономия, а лишь бы всё не сломалось...


Копайте ниже ? Колодцы будут ниже, всё будет ниже... Но ради 30 см...


Автор, извиняюсь, не заметил что вы строитель...
Ну тогда сделайте варианты и прикиньте их стоимость в ломанных сметных программах.

Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
1) на каком минимальном расстоянии от фундамента можно прорыть траншею???
Вообще где-то видел одно из ограничений - ограничение в 0,5 м от края трубы до края фундамента...
Хм... Но там вроде бы про коррозионные среды было...
В СНиП "защита от коррозии" или как-то так он назывался...

По логике вещей, чем дальше тем лучше. Разольётся, вымоет грунт и пипец фундаменту с домом...

Есть ещё такое понятие, как учёт последствий. Смоделируйте в голове ситуацию, куда потекут стоки если что... Смотрите уклон слоёв грунта и наличие водоупоров.
Если есть опасность, то имеет смысл

Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
2) в СНиП на канализацию указано, что глубина заложения канализационной трубы должна составлять глубина промерзания-0,3м, что для нашего региона 1,8-0,3=1,5м, но все равно глубоко. Что если трубу утеплить пенополистиролом и уложить скажем на 1 метр???
Можно, но надо просчитывать варианты.
Потом например при определённой скорости вода не замерзает в трубе на морозе. Вроде бы больше 0,5 м/с или больше, не помню...
И это лучше всего решить инженеру ВК.
Т. е. нужен теплотехнический расчёт грунта+утеплителя.
В каком СНиПе посмотреть даже не знаю. Мы в институте теплопоток в грунте считали, вроде просто было...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2011, 19:05
#15
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ?...
Нельзя - тогда труба будет ниже подошвы фундамента.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 08:04
#16
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Tyhig
Но зачем жмотиться и извращаться, если можно сделать трубу ниже уровня промерзания грунтов ?...

Нельзя - тогда труба будет ниже подошвы фундамента.
Труба в любом случае бедет лежать ниже подошвы фундамента, который заглублен на 0,6.
Колодец сделать глубже тоже дело не простое - экскаватор выкопал на 3,8 , а ковырять глубже вручную тяжко - очень плотная глина вперемешку с камнями.

Предполагаю сделать так: канализационную трубу утеплить, после проложить ее внутри азбест-цементной трубы....на глубине 1 м.


На счет того строитель я или нет - по образованию инженер-гидравлик. Про то, что я строитель специально наставил смайлов...Строю дом и по ходу дела мноие тех. решения приходиться прорабатывать самостоятельно т.к. профессиональные строители в этих вопросах не шарят.
AndreyKo вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 11:44
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Труба в любом случае бедет лежать ниже подошвы фундамента, который заглублен на 0,6.
Плохо. Основание под фундаментом будет нарушено. Да и ВКашники по своим соображениям нам так делать запрещают.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 13:47
#18
AndreyKo

начинающий строитель)))
 
Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Сообщений: 89


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Плохо. Основание под фундаментом будет нарушено. Да и ВКашники по своим соображениям нам так делать запрещают.
Понятно, что плохо, а что делать? Не поднимать же специально трубу, чтобы провести ее сквозь фундамент... Вот и думаю насчет того, чтобы кан. трубу проложить внутри азб.-цементной, чтобы в случае утечек на размывало подошву фундамента.
AndreyKo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Минимальное расстояние от края траншеи для внутренней канализации до фундамента???

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние от подошвы фундамента до верха нижележащего слоя bigden Основания и фундаменты 3 10.08.2011 19:38
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене Mike-M Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2011 20:20
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных G R E N Основания и фундаменты 2 05.04.2010 08:31
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 6 15.02.2008 15:18