ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ... (к СНиП 2.03.01-84), п.4.2: Расстояние от края плиты ростверка до ближайших граней свай - не менее 100 мм.
Но на деле обычно берем не менее 200 - доблестные сваебойщики и бурильщики точностью себя не утруждают. Чтобы потом после исполнительной ростверки меньше корректировать. |
|||
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Б.И. Далматов (1986г.) - " При проектировании ростверков следует учитывать возможные отклонения свай при забивке. Эти отклонения для однорядного расположения сплошных свай допускается до 0,2d. Расстояние в свету от края сваи до края ростверка (с учетом отклонения) должно быть не менее 5см.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223
|
nado
Принимая минимальное расстояние надо учитывать 100мм + допустимое отклонения сваи в плане согласно СНиП 3.02.01-87,таб. 18. Для разных видов свай, разных диаметров, расположения и т.д. получаются разные расстояния. Неучёт этого "плюса", приводит к тому, что свайное поле будет выполнено с допускаемыми отклонениями, а ростверки на них не "сядут". Переделывать проект вы будете за свой счёт. Ну и расстояние больше полученных значений назначать не след. - таким образом контролируется работа производителей свайного поля. "Опыт - сын ошибок..." |
|||
|
||||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО
СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ СП 50-102-2003 15.5.7 В состав основных показателей, контролируемых при устройстве фундаментов из забивных, вибропогружаемых, вдавливаемых и завинчиваемых свай, входят их положение в плане, отметки голов и вертикальность оси свай. Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда составляют ±0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда ±0,3d; для кустов и лент с расположением в два и три ряда ±0,2d - для крайних свай поперек оси свайного ряда и ±0,3d - для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда; для сплошного свайного поля ±0,2d для крайних свай и ±0,4d - для средних свай. Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных при монолитном ростверке или плите составляют ±3 см, при сборном ростверке ±1 см, а в безростверковом фундаменте со сборным оголовком ±5 см. Предельные отклонения осей погруженных свай от вертикали составляют ±2 % их длины. |
||||
|
||||
Нам этими нормативами Заказчик мозги запудрил.
У нас сваи буронабивные под 16 эт. дом. Сваи - стойки, упираются в скалу. Отклонение по факту от оси всего 2-3 см. Ростверк монолитный. На кой ляд спрашивается нам то уширение бетона ростверка ? Зачем эти 5-10 см бетона если арматуры в ней нет даже конструктивной. Может защитный слой от подземного пожара ?? )) |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
0,2d=0,2*300=60мм + 50мм = 110мм. не вижу смысла делать свес ростверка более 100 мм! |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не забывайте только про ГОСТ 28984-91 «Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения". Экспертиза к тому же требует его соблюдения (и справедливо!). Так, например, если расстояние между крайними сваями сечением 300 на 300 мм составлет 1,8 м, то ростверк согласно модулю должен быть 2,4 м. То есть, соблюсти свес в 100 мм и одновременно модуль М300 в плане. Вот и получается, что свес уже конструктивно будет равен 150 мм, это при условии, что отклонение свай в плане 0 мм.
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Сообщений: 79
|
Здраствуйте ! у меня вопрос по сваям ! насчет отступа от сваи до края ростверка. 50 мм хватает или нет? чертеж прилагается . свая сечением 300 мм а ростверк шириной 400 мм получается от края сваи по 50 мм. в руководстве по проектироанию свайных фундаментов 1980 года МОСКВА СТРОЙИЗДАТ на стр. 133-134 рис 4 и 5 есть графики по определению моментов с шириной ростверка 400 мм под стены 380 мм. получается значит допускается 50 мм ?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Господа проектировщики, не забывайте, что расстояние от края сваи до края ростверка на прямую влияет на значение заделки арматуры подошвы ростверка, которое определяется расчетом, в формуле которого заложено интересующее всех расстояние (от края сваи до края ростверка).
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81
|
как быть, если в проекте заложено минимальное расстояние между сваей и ростверком ,т.е. 100мм. а допуск смещения свай превышает этот показатель? на кого вешать перерасход бетона? по идее бурильщики в пределах допуска выполнили сваю (сместив на 9-10см) , но тогда не выполняется указание другого снипа, где говорится про минимальное расстояние между сваей и ростверком.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата: